مهمترین عامل برای محاسبه توان مصرفی دیزل ژنراتور در خرید یا اجاره دیزل ژنراتور است که بتوان ژنراتور مناسب با مصرف ما انتخاب شود. اگر ژنراتور را کوچکتر از توان مورد نیاز خریداری یا اجاره نماییم، عملاً نیازمان بر آورده نمی شود. همینطور نمی توانیم توان همان دستگاه را نیز بالا ببریم. اگر ژنراتور بزرگ تر بگیریم، هزینه اضافه کرده ایم و باید هزینه سوخت و اصطهلاک بیشتری را بپردازیم.

مهم نیست که کنتور برق شهر شما چند آمپر است یا چه امتیازی از اداره برق گرفته اید زیرا برق شهر پشتوانه شبکه دارد. به عنوان مثال ممکن است شما از یک کنتور ۱۰۰ آمپر به اندازه ۱۵۰ آمپر در لحظه توان مصرف کنید یا از یک کنتور ۱۰۰ آمپر ، ۲۰ آمپر هم مصرف نکنید.

برای شروع، ابتدا نام مصرف کننده ها را لیست نمایید. سپس آنها را به دو دسته ی سه فاز و تکفاز تقسیم بندی کنید. بر روی پلاک یا برچسب هر مصرف کننده ای، مشخصات فنی درج شده که بر حسب اسب بخار (hp) یا کیلووات (kW) یا کاوآ (kVA) یا آمپر (A) نوشته شده است. با استفاده از روابط ذیل تمام آنها را به آمپر تبدیل کنید:

اسب بخار ضربدر ۰/۷۳۶ = کیلووات
کاوآ ضربدر ۰/۸ = کیلووات
کیلووات سه فاز ضربدر ۱/۸ = آمپر سه فاز
کیلووات تکفاز ضربدر ۴/۴ = آمپر تکفاز

از آنجاییکه ژنراتور، در همان لحظه در حال تولید برق است و پشتوانه ای مانند شبکه برق شهری ندارد، در محاسبه توان ژنراتور باید کلیه مصرف های لحظه استارت (استارت اولیه) را هم حساب کنیم. بدین ترتیب به مصرف کننده هایی مثل روشنایی ها که در لحظه ابتدایی روشن شدن، توان بیشتری مصرف نمی کنند ضریب یک داده و به مصرف کننده هایی که موتور الکتریکی دارند مانند جرثقیل تاور، پمپ ها، آسانسور و... که در لحظه ی ابتدایی روشن شدن، توان لحظه ای بیشتری مصرف می کنند، طبق تقسیم بندی زیر ضریب دهید:

موتورهای الکتریکی با حالت راه اندازی مستقیم = ضریب ۲/۵
موتورهای الکتریکی با حالت راه اندازی دو ضرب (ستاره مثلث) = ضریب۱/۷
موتورهای الکتریکی با حالت راه اندازی از طریق اینورتر (سافت درایو) = ضریب ۱

حال باید اعداد بدست آمده را در هر دو حالت سه فاز و تکفاز به صورت مجزا در گروه خودشان با یکدیگر جمع کنیم. عدد بدست آمده در حالت تکفاز را تقسیم بر سه نموده و با عدد بدست آمده در حالت سه فاز جمع می کنیم. عدد نهایی همان میزان توان مصرفی مورد نیاز ما بر حسب آمپر سه فاز است. حال با روابط زیر این عدد را به کیلووات یا کاوآ تبدیل می کنیم:

آمپر سه فاز تقسیم بر ۱/۸ = کیلووات سه فاز
آمپر سه فاز تقسیم بر ۱/۴۴ = کاوآ